巴士福州

 找回密码
 注 _ 册
搜索
查看: 831|回复: 11

福州宝龙广场外墙装修发大火 暂无伤亡消息

[复制链接]
发表于 2010-12-13 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
福州宝龙广场外墙装修发大火 暂无伤亡消息2010-12-13 15:09   来源: 海峡都市报


事发下午2点半左右,据目击者称,火势是从5楼海鲜楼喷出的火焰引发的,一楼麦当劳几乎被烧毁,目前外墙明火已被扑灭。


今日下午2点半左右,福州宝龙城市广场麦当劳和大娘水饺的位置突发大火。据目击者说,火势是从5楼的海鲜楼往外喷出火蛇引发的,当时在脚手架施工的人员最先发现火情,随后爬到楼顶逃离。由于消防赶到及时,目前该火灾没有人员伤亡消息。但一楼麦当劳几乎被烧毁。
目前外墙明火已经灭了,但由于商家较多,是否还隐藏了明火还需进一步落实。
发表于 2010-12-13 19:20 | 显示全部楼层
每次看到外立面装修都很担心。
发表于 2010-12-13 19:25 | 显示全部楼层
麦当劳被烧的只是甜品站吧。最近火灾很频繁啊。
 楼主| 发表于 2010-12-13 19:59 | 显示全部楼层
宝龙城市广场外墙装修脚手架突发大火 无人员伤亡
http://news.fznews.com.cn    2010-12-13 15:27:22   来源:福州新闻网  

下午14:15,火灾现场
下午14:50,大火已被扑灭
  福州新闻网讯 今天下午2点左右,宝龙城市广场外墙脚手架突然着火,目前大火已被扑灭,宝龙内的秩序恢复正常,电梯开始恢复使用,外部的交通也已恢复正常,没有人员伤亡消息。

  据现场目击者介绍,下午2点左右,在宝龙城市广场一楼大娘水饺店附近位置开始起火,火势蔓延十分迅速,火星四溅。现场市民及时采用用水管喷水等措施,将火势控制住,随后消防部门四辆消防车赶到现场,将大火扑灭。

  据了解,近期,宝龙城市广场正在对外墙进行升级。此次大火几乎将东北侧的脚手架全部烧毁,一、二楼的店面损失严重。

  相关链接:网友视频直击宝龙火灾现场
发表于 2010-12-13 19:59 | 显示全部楼层
麦当劳被烧的只是甜品站吧。最近火灾很频繁啊。
东部新城 发表于 2010-12-13 19:25
甜品站不在这边                  .
发表于 2010-12-13 20:13 | 显示全部楼层
麦当劳那一侧的玻璃该全烧光了……
发表于 2010-12-13 20:25 | 显示全部楼层
甜品站不在这边                  .佑show 发表于 2010-12-13 19:59
哦。看出来了。这就是麦当劳门店那边。麦当劳损失惨重啊。
发表于 2010-12-13 21:55 | 显示全部楼层
天啊 太悲剧了!
发表于 2010-12-13 22:30 | 显示全部楼层
商场内的顾客表示情绪稳定
发表于 2010-12-13 23:06 | 显示全部楼层
和上海火灾情况很像。估计电焊导致引燃。
 楼主| 发表于 2010-12-14 00:14 | 显示全部楼层
宝龙广场外墙装修突发大火 浓烟蹿起20米高(图)
http://news.fznews.com.cn    2010-12-13 23:46:50   来源:福州新闻网  

  

  福州新闻网讯 “着火了!”13日下午2时许,正在进行景观改造的宝龙城市广场西北侧裙房一面外墙突然起火,熊熊火焰将整面外墙烧黑,邻墙的大部分防护网也被烧毁。20分钟后,大火被扑灭,所幸未造成人员伤亡。这场大火,给榕城建筑装修的防火安全问题敲响警钟。

  大火“爬”墙  浓烟蹿起20米高

  失火的外墙位于宝龙城市广场麦当劳餐厅一侧,高约12米,宽约9米,墙体旁脚手架上的防护网及广告布被被烧毁,看上去犹如黑炭。大火炙烤之下,墙体上一些广告牌开始掉落,旁边大娘水饺店一侧的外墙大部分防护网也被殃及。下午2时30分,大火被扑灭,消防队员仍不断用水枪冷却墙体。

  “火非常大,不断往上蹿。”老黄是广场的一名看车员,事发时,他刚好正对着失火的外墙,目睹了大火燃烧的过程。他边比画边回忆起当时的场景,“前后大概只有10分钟,整面墙就都是火。”老黄说,燃烧过程中,他清楚地听到火里传来噼里啪啦的爆炸声。

  滚滚浓烟,给市民郑先生留下了深刻印象:“在宝龙这么热闹的地方居然着火,浓烟有20米高,看起来真是吓人。”

  餐厅伙计合力灭火 控制住火势

  小陈是宝龙城市广场五楼一家餐饮店的伙计,事发时正在楼顶天台休息。看到远处天台外墙突然起火,浓烟夹带着火焰冲向空中,他顿时睡意全无。

  这时,小陈及其同事意识到一件很重要的事情:救火!小陈说,一开始因为消防水带接错阀门,水量一直很小,眼看着火势越来越大,他和同事就拿来店内的灭火器,一个接一个朝大火喷射,“一共用了20多个灭火器”。

  下午4时,记者来到天台,一些灭火器仍然分散地摆在天台上。据小陈介绍,在他们努力灭火的同时,宝龙城市广场10多名保安也赶到天台,接通消火栓,拿起3条水枪站在天台的制高点灭火。大伙齐心协力,终于将火势控制住。随后,4辆消防车赶到,彻底消灭大火。
   
  水饺店伙计很镇定 关掉煤气阀才撤出


  失火之后,现场拉起警戒线,麦当劳餐厅和大娘水饺店被迫停止营业。记者在现场看到,紧挨着脚手架的麦当劳餐厅玻璃墙碎裂,店内水流满地,烟雾缭绕。数名工作人员站在店门口,望着一片狼藉的店铺。

  小张是大娘水饺店的工作人员。她说,下午2时左右,客人已渐渐稀少,她正和几名女服务生在店内接受业务培训,突然听到有人大喊“着火啦”,再看看窗外,火已经在对面的外墙上烧起来了。她吓傻了,急忙招呼店内人员“赶紧跑啊”。不过,和小张相比,店内其他人员显得处变不惊,在关了店内的煤气阀门后才撤出水饺店。

  这时,有好奇者忍不住问道:“有没有人趁乱不给钱啊?”水饺店一位师傅很严肃地说:“那个时候还算什么钱,人命关天啊!”

  》》关于失火原因的几个猜测

  据了解,目前火灾原因仍在调查当中。关于失火原因,众说纷纭,大致有以下几个观点。
   
  猜测一:电焊火花掉落,引发火灾


  13日下午,一名20多岁的女子在现场告诉记者,正在进行景观改造的外墙失火,是工人电焊操作不慎引起的。

  女子说,下午2时左右,她正准备到麦当劳上厕所,这时火灾还没发生。当她走过该店的玻璃墙附近时,透过玻璃看到不断有火花掉下来,等她外出查看时,墙体上的火苗开始往上蹿,没过多久就变成熊熊大火。她说,事发时,她看到有人在脚手架的高处电焊。

  宝龙城市广场相关管理人员否定了该说法。据这位管理人员介绍,宝龙城市广场景观改造开始于11月底,计划20天左右完成,截至昨日,景观改造已经完成,正准备于昨晚拆除脚手架。他表示,既然景观改造结束,脚手架上不可能进行电焊作业。

  猜测二:现场怪味弥漫,煤气泄漏

  据了解,火灾发生后,宝龙城市广场内弥漫着一股刺鼻的怪味。有人说这是煤气泄漏产生的味道,火灾正是因此而起。

  “一点半左右,就有这种怪气味了。”小林在宝龙城市广场一楼大厅销售精品物件。她说,一开始她只觉得很臭,“还以为是理发店里染发剂的味道”,后来怪味越来越浓,直至发生火灾。

  下午2时30分,记者靠近失火现场,空气中的怪味非常刺鼻,不少围观者拿出纸片等物试图扇走怪气味。看车员老黄说,失火外墙的中部位置为一家餐厅的厨房。记者还在现场看到了燃气公司的抢修工程车,但并不能确定火灾与煤气泄漏有关。

  猜测三:餐饮店烟道未清理 埋下火患

  另外,还有一种说法。宝龙城市广场相关管理人员认为,由于失火墙面多为一些餐饮店的外墙,很可能是因为一些商家平时不注意清理排烟管,从而埋下火患。
   
  》》消防部门:外墙应采用不燃材料


  发生在福州三大商业圈之一——万宝商圈的这场大火,虽然没有造成人员伤亡,也足够引发人们对建筑施工消防安全的担忧。
  一名消防人员告诉记者,此次起火的墙体符合防火规定,因此虽然外部看上去已经“毁容”,但是墙体保护了内部建筑,未让火势蔓延到建筑物里面。

  那么,建筑外墙应该如何防火呢?据了解,2009年9月25日,公安部、住房和城乡建设部联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》。该文件的核心是制止只考虑建筑外墙保温而不考虑防火安全的做法。

  该文件规定,建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等。火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离,并应加强对火源、热源的管理。与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等,不应堆放可燃物。不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的,应采取可靠的防火保护措施,并应在施工完成后,及时对裸露的外保温材料进行防护处理。工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。

  》》家庭装修 也应注意防火   

  此次火灾再次为建筑装修的防火安全问题敲响警钟。记者从消防部门获悉,现在已经进入冬季火灾高发期,不仅是外墙装修,家庭装修也应注意防火。多数业主不了解装修行业和建材,因此装修时常常忽略防火要求。
  关于装修防火,消防部门提出一些建议:

  一、使用防火涂料和阻燃材料。避免采用燃烧时易产生大量浓烟或有毒气体的易燃材料。刷防火涂料能起到阻燃、延缓火势的作用,因此最好不要省去这道工序。防火涂料尽量选择正规品牌、高品质产品。 

  二、电路施工电线不能裸露。正在施工中的电路、电线不能裸露,以免产生电火花,引燃室内的装饰材料。所有电器线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。施工现场必须配备灭火工具,保证安全。

  三、施工现场不能使用明火。工人不能在现场吸烟,更不能用明火做饭。如需使用电焊一类的工艺必须提前备案。施工现场不得大量积存可燃材料,易燃物品应相对集中放置在安全区域并有明显标志。使用易燃易爆材料施工时,应避免敲打、碰撞、磨擦等可能出现火花的操作。配套使用的照明灯、电动机、电器开关应有安全防爆装置。

  (福州晚报记者 李锦清 王威/文 叶诚/摄)
发表于 2010-12-14 08:34 | 显示全部楼层
结果也是“无证电焊工干的好事”了,从来不见有哪个家伙来负“领导责任”的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 _ 册

本版积分规则

小黑屋|Archiver|手机版|巴士福州 ( 闽ICP备2023006733号-1 )

闽ICP备2023006733号-1 闽公网安备 35048102000101号

GMT+8, 2026-10-14 00:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表